砌体是种非线弹性的材料,大部分计算公式和数据来自经验和实验,各类书籍也是多说构造。在市场经济条件下,砖混的建筑设计让结构人很难受,象一些算例中那样规则的建筑根本没有,于是出现了很多混凝土墙、柱、大梁等构件,规范也只能用层刚度等控制,其实挺无奈。  具体注意事项:  1.看荷载规范、砌体规范、混凝土规范、抗震规范、基础规范,具体体现在  A.荷载取值和组合不漏项  B.结构整体布置宜均匀分散,大洞口不宜布置在边缘  C.程序应用参数和取值符合规范要求  D.构造满足规范要求  E.一般建筑地基基础无须验算抗震yciSaznMDL作用组合  F.非承重墙和女儿墙等设计非主体构件不要忽视,往往评价一个结构师水平的时候不是看主体是否合理,墙板裂了也一样弄个满脸灰  2.看程序使用说明,要清楚其适用范围,举例:  A.当用空间程序计算水平荷载时,分缝结构应分别计算  B.楼板计算时建议采用塑性设计  C.尽量结构体系简单化,砖混就别大量用结构柱、大梁等  比如03G101-1就不适用与砌体梁柱,尤其是底框结构。看砌体规范,底框的计算和构造与普通框架是有很大区别的。

砌体结构设计时采用什么方法满足可靠度指标

不同之处:砌体结构设计不同于其它结构设计的就是:通过构造要求来满足正常使用极限状态的要求。而你说的采用什么方法满足可靠度指标,就是砌体结构按承载能力极限状态设计(即以概率理论为基础的极限状态设计方法,以可靠指标度量结构构件的可靠度,采用分项系数的设计表达式进行计算)。

重点:分项系数。上述括号内为砌体结构设计规范4.1.1条原文,或许还是不清楚,那就记住这四个字:分项系数。

解释:可靠度是什么?是结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率。它关系概率模型的选择,在按各类极限状态设计时,关系到荷载代表值及其效应组合形式的选择。

为了设计上的方便,将荷载分成永久荷载和可变荷载两类,相应给出两个规定的系数rG和rQ(即两个分项系数),使按极限状态设计表达式设计所得的各类结构构件的可靠指标,与规定的目标可靠指标之间,在总体误差最小为原则,经优化选定的。

还是不懂咋办:先研读一下GB 50153-2008 工程结构可靠性设计统一标准,然后再读一下GB 50009-2012 建筑结构荷载规范中条文解释3.1.1~3.2.4。

砌体结构设计应注意哪些参数

最好先看规范~~~当你真正设计过几个工程,就清楚了,一时也说不清,下文可以参考!谢谢
. 砌体结构应注明施工质量控制等级。

2. 多层砌体结构,在抗震设防地区,楼板面有高差时,其高差不应超过一个梁高(当错层楼盖高

差不大于1/4层高且不大于700mm),超过时,应将错层当两个楼层计入房屋的总层数中。 当错层

楼盖高差不大于1/4日夏养花网层高且不大于700mm,错层交界的墙体,除两侧楼盖处圈梁照常设置外,还应沿

墙长每隔不大于2m增设一根墙中构造柱。

3. 在抗震设防区,多层砌体房屋墙上不应设转角窗。(对于剪力墙结构,B级高度的高层建筑不应

在角部剪力墙上开设转角窗。抗震设计时,8度及8度以上设防区的高层建筑不宜在角部剪力墙上开

设转角窗;必须设置时,应进行专门研究,并采取措施。见《全国民用建筑工程设计技术措施-结

构》P220)

4. 底框(底部框架-抗震墙房屋)设计中要特别注意:a.上部的砌体抗震墙与底部的框架梁或抗震

墙应对齐或基本对齐;b. 底框房屋的框架和抗震墙的抗震等级,6、7度可分别按三、二级采用。

5. 托墙梁侧向腰筋不满足 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 7.5.4(3)条。即:日夏养花网沿梁高应设腰

筋,数量不应少于214,间距不应大于200mm。

6. 对小墙垛的强度和梁端支承处砌体的局压的计算重视不够。

7. 阳台挑梁有时与墙中的烟道矛盾。

8. 顶层挑梁有时为两层板荷载,不能选用标准层的挑梁。

9. 挑梁外露部分与墙内部分标高不同时应注意梁在折角处的宽度及钢筋的锚固。

10. 构造柱设计不符合《建筑抗震设计规范》的要求,较大洞口(内纵墙、横墙>=2m,外纵墙

>=2.4m)两侧应设构造柱,特别要注意:(《建筑抗震设计规范》GB500011—2001第7.3.2.5条)

房屋高度和层数接近限值时,纵、横墙内构造柱尚应符合下列要求:a.横日夏养花网墙内的构造柱间距不宜大

于层高的二倍;下部1/3楼层的构造柱间距适当减小。B.当外纵墙开间大于3.9m时,应另设加强措

施。内纵墙的构造柱间距不宜大于4.2m。(规范地7.3.2.5的“接近”是指达到《抗规》第7.1.2条

表中限制的层数或差一层。)

11. 砌体房屋伸缩缝的间距超过《砌体结构设计规范》(GB50003—2001)的规定要求(特别还应

注意蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖和混凝土砌块房屋应按表中数值乘以0.8的系数),且未采取有效

措施。《砌体结构设计规范》第6.3.1-6.3.9条有许多防止或减轻墙体开裂的措施。

12. 多层砌体住宅应设置不少于三道承重纵墙,每道纵墙还应沿各自轴线对齐、贯通。同一轴线上

的窗间墙宜等宽,且房屋的局部尺寸宜满足《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001)第7.1.6条

的要求。

13. 在冻胀地区,地面以下或防潮层以下的砌体,不宜采用多孔砖,如采用时,其孔洞应用水泥砂

浆灌实。当采用混凝土砌块砌体时,其孔洞应采用强度等级不低于Cb20的混凝土灌实。(《砌体结

构设计规范》第6.2.2条 强条)。

14. 砌体结构挑梁埋入砌体的长度不满足规范要求。《砌体结构设计规范》GB50003—2001,既挑

梁埋入砌体长度L1与挑出长度L之比宜大于1.2,当挑梁上www.rixia.cc无砌体时,L1/L之比宜大于2。

15. 圈梁兼过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。(《砌体结构设计规范》GB50003—

2001第7.1.5.4条。)

16. 采用已禁用的实心粘土砖。

17. 楼板计算时,砖混结构房间外墙(包括楼梯间墙)按固接计算不对,此处楼板边支座应按铰接

计算。

18. 砌体结构的大梁,应根据《砌体结构设计规范》GB50003—2001第6.2.5条设计。既:

当梁跨度大于或等于下列数值时,其支承处宜加设壁柱,或采用其他加强措施。

对240mm厚的砖墙为6m,对180mm厚的砖墙为4.8m;

对砌块、料石墙为4.8m。

19. 外凸窗台板抗倾覆不够问题:

20. 突出屋面的屋顶房间何时可按突出屋面的屋顶计算而不算做一层。

一般认为当出屋面的屋顶房间面积小于楼层总面积的30%时,该部分可按突出屋面的屋顶间计算而

不算做一层。

21. 多层砌体房屋不应采用砌体墙与现浇钢筋混凝土墙混合承重,如采用这种做法,属于超规。

22. 若多层砌体房屋的层数低于《建筑抗震设计规范》GB 50011—2001表7.3.1的最低层数,如6度

区层数为三层及以下的房屋,对于构造柱的设置规范不做要求。此时是否设置构造柱可由设计人员

根据实际情况掌握。

23. 坡地上多层砌体房屋的层数和总高度计算有何要求?

高度、层数也应从低处算起,