混凝土施工缝冲毛、凿毛时间如何控制?如何确定新浇筑混凝土可以上人(即1.5MP)?
问一下施工缝位置新旧砼结合的面,浇注前,老混凝土的面凿毛怎么才算标准?
楼主:你基本上可以了,我补充一点供参考。按照规定。施工缝应在梁的三分之一的地方包括板也是。这样是受力最小的地方。而且要垂青的预留。浇筑时要在结合处放置水泥砂浆。(严格按规范说也不能这样做)浇注混凝土应二十四小时不间断作业直至完工。
混凝土浇筑后对施工缝应该怎样处理?
(1)当旧混凝土面和外露钢筋(预埋件)暴露在冷空气中时,应对距离NpFgOrI新、旧混凝土施工缝1.5m范围内的旧混凝土和长度在1.0m范围内的外露钢筋(预埋件)进行防寒保温。
(2)当混凝土不需加热养护且在规定的养护期内不致冻结时,对于非冻胀性地基或旧混凝土面,可直接浇筑混凝土。当混凝土需加热养护时,新浇筑混凝土与邻接的已硬化混凝土或岩土介质间的温差不得大于15℃;与混凝土接触的地基面的温度不得低于2℃。
(3)应凿除已浇筑混凝土表面的水泥砂浆和松弱层,凿毛后露出的新鲜混凝土面积不小于75%。用人工凿毛时,不低于2.5MPa;用风动机等机械凿毛时,不低于10MPa。
(4)经凿毛www.rixia.cc处理的混凝土面NpFgOrI应用水冲洗干净,但不得存有积水。在浇筑新混凝土前,对垂NpFgOrI直施工缝宜在旧混凝土面上刷一层水泥净浆,对水平施工缝宜在旧混凝土面上铺一层厚10~20mm比混凝土水胶比略小的胶砂比为1∶2的水泥砂浆,或铺一层厚约30Cm的混凝土,其粗集料宜比新浇筑混凝土减少10%。
(5)施工缝为斜面时,旧混凝土应浇筑成或凿成台阶状。
混凝土什么时间 什么情况下需要凿毛?
柱子、墙、板、后浇带都需要凿毛吗? rn什么时间凿好? 上次混凝土浇筑初凝前后预留 终凝前 可以上人后 浇筑前一天还是浇筑当天?能上人以后就可以凿毛了,这时候强度低容易凿,而且不耽误后面的施工。
柱子、墙、板、后浇带都需要凿毛。
什么时候浇注后浇带,什么时候凿毛。
什么时候浇注后浇带,什么时候凿毛。
施工缝啊,接头(说白了还是施工缝),初凝后就凿吧,这样省力。变形缝不能凿日夏养花网啊!
有强度了就凿啊..
后浇带,接缝都要凿毛啊..
后浇带,接缝都要凿毛啊..