钢筋接头的规范要求

2021-09-24 10:59:05 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:164

钢筋机械连接的接头位置的规范要求是什么?

径向挤压日夏养花网连接和轴向挤压连接。

通过挤压力使连接件钢套筒塑性变形与带肋钢筋紧密咬合形成的接头。有两种形式,径向挤压连接和轴向挤压连接。由于轴向挤压连接现场施工不方便及接头质量不够稳定,没有得到推广。

径向挤压连接技术,连接接头得到了大面积推广使用。工程中使用的套筒挤压连接接头,都是径向挤压连接。由于其优良的质量,套筒挤压连接接头在我国从二十世纪90年代初www.rixia.cc至今被广泛应用于建筑工程中。

扩展资料

剥肋滚压直螺纹连接接头与其它滚压直螺纹连接接头相比具有如下特点:

①螺纹牙型好,精度高,牙齿表面光滑;

②螺纹直径大小一致性好,容易装配,连接质量稳定可靠;

③滚丝轮寿命长,接头附加成本低。滚丝轮可加工5000~8000个丝头ZVnuieJeE,比直接滚压

寿命提高了3~5倍;

④接头通过200万次疲劳强度试验,接头处无破坏;

⑤在-40ºC低温下试验,其接头仍能达到与母材等强,抗低温性能好。

参考资料来源:百度百科-钢筋机械连接

一般情况下机械连接的位置要求是设置在受内应力最小的区段。
机械连接是利用连接套筒的咬合力实现钢筋的连接。由于机械连接套筒的存在,机械连接区段的混凝土保护层厚度和间距将减少,不能满足最小保护层厚度要求,但在任何情况下,其横向间距不宜小于25mm。
根据国标:
结构构件中纵向受力钢筋的接头宜相互错开,钢筋机械连接的连接区段长度应按35d计算(d为被连接钢筋中的较大直径)。在同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率(以下简称接头百分率),应符合下列规定:
1、接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于25%;Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%;I级接头的接头百分率除下面b条款所列情况外可不受限制。
2、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用Ⅱ级接头或I级接头,且接头百分率不应大于50%。
3、受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制。
4、对直接承受动力荷载的结构构件,接头百分率不应大于50%。

钢筋连接的基本要求有哪些

8. 4.1 钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或焊接。机械连接接头及焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。

混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处。在同一根受力钢筋上宜少设接头。在结构的重要构件和关键传力部位,纵向受力钢筋不宜设置连接接头。

8.4.2 轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接;其他构件中的钢筋采用绑扎搭接时,受拉钢筋直径不宜大于25mm ,受压钢筋直径不宜大于28mm。

8.4.3 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜互相错开。钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1. 3 倍搭接长度,凡搭接接头巾点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段(图8. 4. 3 )。同一连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积百

分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。当直径不同的钢筋搭接时,按直径较小的钢筋计算。

位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25% ;对柱类构件,不宜大于50% 。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不宜大于50% ;对板、墙、柱及预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽。

并筋采用绑扎搭接连接时,应按每根单筋错开搭接的方式连接。接头面积百分率应按同一连接区段内所有的单根钢筋计算。ZVnuieJeE并筋中钢筋的搭接长度应按单筋分别计算。

8.4.4 纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度,应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算,且不应小于300mm 。

l1 =1la                                              (8. 4. 4)

式中: l1 ——纵向受拉钢筋的搭接长度;

1一一纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按表8. 4. 4 取用。当纵向搭接钢筋接头面积百分率为表的中间值时,修正系数可按内插取值。

表8.4.4 纵向受拉钢筋搭接长度修正系数

8. 4. 5 构件中的纵向受压钢筋当采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于本规范第8.4.4 条纵向受拉钢筋搭接长度的70%,且不应小于200mm 。

8. 4. 6 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内的横向构造钢筋应符合本规范第8. 3. 1 条的要求;当受压钢筋直径大于25mm 时,尚应在搭接接头两个端面外100mm 的范围内各设置两道箍筋。

8. 4. 7 纵向受力钢筋的机械连接接头宜相互错开。钢筋机械连接区段的长度为35d, d 为连接钢筋的较小直径。凡接头中点位于该连接区段长度内的机械连接接头均属于同一连接区段。

位于同一连接区段内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不宜大于50% ;但对板、墙、柱及预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽。纵向受压钢筋的接头百分率可不受限制。

机械连接套筒的保护层厚度宜满足有关钢筋最小保护层厚度的规定。机械连接套筒的横向净间距不宜小于25mm ;套筒处箍筋的间距仍应满足相应的构造要求。

直接承受动力荷载结构构件中的机械连接接头,除应满足设计要求的抗疲劳性能外,位于同一连接区段内的纵向受力钢筋接头面积百分率不应大于50% 。

8. 4. 8 细晶粒热轧带肋日夏养花网钢筋以及直径大于28mm 的带肋钢筋,其焊接应经试验确定;余热处理钢筋不宜焊接。

纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开。钢筋焊接接头连接区段的长度为35d 且不小于500mm, d 为连接钢筋的较小直径,凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接接头均属于同一连接区段。

纵向受拉钢筋的接头面积百分率不宜大于50% ,但对预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽。纵向受压钢筋的接头百分率可不受限制。

8.4.9 需进行疲劳验算的构件,其纵向受拉钢筋不得采用绑扎搭接接头,也不宜采用焊接接头,除端部锚固外不得在钢筋上焊有附件。

当直接承受吊车荷载的钢筋混凝土吊车梁、屋面梁及屋架下弦的纵向受拉钢筋采用焊接接头时,应符合下列规定:

1 应采用闪光接触对焊,并去掉接头的毛刺及卷边;

2 同一连接区段内纵向受拉钢筋焊接接头面积百分率不应大于25% ,焊接接头连接区段的长度应取为45d, d 为纵向受力钢筋的较大直径;

3 疲劳验算时,焊接接头应符合本规范第4. 2. 6 条疲劳应力幅限值的规定。

参考资料:GB 50010-2010(2015版) 《混凝土结构设计规范》

钢筋接头的是怎么规定的

钢筋接头
1 热轧钢筋的接头应符合设计要求。当设计无要求时,应符合下列规定:
1.1 接头应采用闪光对接焊或电弧焊连接,并以闪光对焊为主。以承受静力荷载为主的直径为28~32mm带肋钢筋,可采用冷挤压套筒连接。
2.2 拉杆中的钢筋,不论其直径大小,均应采用焊接接头。 2.3 仅在确无条件施行焊接时,对直径25mm及以下的钢筋方可采用绑扎搭接。
2.4 在钢筋密列的结构内,当钢筋间净距小于其直径的1.5倍或30mm(竖向)和45mm(横向)时,不得使用搭接接头。搭接接头的设置,在任何截面内都应与邻近的钢筋保持适当距离,并应符合规范的相关规定。
2.5 跨度大于10m的梁不得采用搭接接头。 2.6 赶紧接头类型应符合规范规定。
2 对于钢筋焊接接头的焊接工艺、参数、质量以及操作人员的培训、考试等要求,凡规范规定的,均应符合国家标准《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18)的有关规定。钢筋冷挤压套筒连接的技术要求应符合《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》(JGJ108)的有关规定。

文章标签:

本文标题: 钢筋接头的规范要求
本文地址: http://www.rixia.cc/wenda/165844.html