消火栓管道与喷淋管道安装哪在上哪在下面?

2021-09-14 10:59:25 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:107

如何区分喷淋安装在风管上面还是下面的?

1、正常情况下,喷淋都是安装在风管的下面~管道可以走上面;

2、特殊情况,喷淋是为了保护顶棚。比如顶棚是木结构或不做防火处理的钢结构,这种时候就要做上、下喷淋了,其中上喷是在风管上面了。

消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。

系统安装报警装置,可以在火灾发生时自动发出警报,自动控制的消防喷淋系统可以自动喷淋并且和其他消防设施联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。

扩展资料:

工作原理

闭式消防喷淋系统

平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68C)喷头镀铬融化,管内的水在消防水箱水压的作用下自动喷出,这时湿式报警阀自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。

然后喷淋泵把水池的水日夏养花网通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。

开式消防喷淋系统

系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动日夏养花网,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动喷淋泵,开式喷头直接喷水。

参考资料来源:百度百科-消防喷淋系统

正常情况下,喷淋都是安装在风管的下面~管道可以走上面;特殊情况,喷淋是为了保护顶棚~比如顶棚是木结构或不做防火处理的钢结构,这种时候就要做上、下喷淋了,其中上喷是在风管上面了。

在夏天气温高的时候,对地面油罐不断均匀地进行喷淋水冷却,水由罐顶经罐壁流下,使冷却水带走油罐所吸收的太阳辐射热,降低油罐气体空间温度,使昼夜油面温度变化幅度减小,大大减少油罐小呼吸损耗。

扩展资料:

喷淋装置,根据市场要求,而开发生产的一系列产品,由于以前储罐喷淋装置都是由施工单位现场制作,缺点很多。

如:施工环境差,受天气影响施工时间长,施工设备不全,质量无法保证等因素导致设备成本提高、使用寿命低、施工周期长而影响整体工程进度、增大投资方的投资金额,从而无法满足现实工程需求。

LTSPL型储罐喷淋装置全部采用法兰连接形式运到现场后,按随货图纸组装,施工现场基本不需动火,从而缩短安装周期,降低安全隐患,有效保持现场lkcDBESl施工环境。

参考资料来源:百度百科-喷淋装置

正常情况下,喷淋都是安装在风管的下面~管道可以走上面;特殊情况,喷淋是为了保护顶棚~比如顶棚是www.rixia.cc木结构或不做防火处理的钢结构,这种时候就要做日夏养花网上、下喷淋了,其中上喷是在风管上面了。
正常情况下,喷淋都是安装在风管的下面~管道可以走上面;特殊情况,喷淋是为了保护顶棚~比如顶棚是木结构或不做防火处理的钢结构,这种时候就要做上、下喷淋了,其中上喷是在风管上面了。

消防栓喷淋主管那个宜在上面

消防栓喷淋管是并排走的,如果有交集消防栓管走上绕一下好些,应为喷淋的都是一个水平面上,如果实在不行喷淋管也可以绕的。这个无所谓那个上那个下一半安装都是一起排的。
消防栓主管是立管,喷淋主管才是上面安装的。

消防水管与桥架在交叉时能从桥架上方过吗?依据,规范是什么?帮帮忙,一定要告诉我依据是什么!

如果空间有限,达到要求后可以。

必须要敷设在电气线槽(桥架)上方时要达到以下条件(限于交叉):线槽上皮与管道保温外侧下皮保证有效操作距离即线槽宽度在400mm以内的安全间距250mm,600mm以内的安全间距320mm,800~1000mm的安全间距450mm。

消防栓管道,消防喷淋管道和电缆桥架相互交叉安装:在施工中,有压管让无压管,小管让大管。消火栓和喷淋管道都是有压管,而且都是属于消防的,那么就自己公司内部解决就好了。当电缆桥架和消防管道交叉时,原则上是电缆避让。如果是给水和消防交叉时,一般是谁先做,后做的避让先做的。

如果空间有限,必须要敷设在电气线槽(桥架)上方时要达到以下条件(限于交叉):1、线槽上皮与管道保温外侧下皮保证有效操作距离即线槽宽度在400mm以内的安全间距250mm,600mm以内的安全间距320mm,800~1000mm的安全间距450mm。《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)12项:电缆桥架安装和桥架内电缆敷设 32页
《工业与民用配电设计手册》第三版 第568页 倒数第二行
不能,最简单的解释时水火不相容
绝对不可以,电一定要再水的上面。

消防栓管道,消防喷淋管道和电缆桥架相互交叉如何安装

在施工中。有压管让无压管,小管让大管。。。消火栓和喷淋管道都是有压管,而且都是属于消防的,那么就自己公司内部解决就好了。。。当电缆桥架和消防管道交叉时,原则上是电缆避让。如果是给水和消防交叉时,一般是谁先做,后做的避让先做的。
桥架避让消防管道
原则上是消防管道绕桥架。