在进行有抗震设防要求的框架梁设计时为什么要对梁端混凝土相对受压区高度进行限制?
抗震设计时,为什么要规定框架梁端截面的
这是框架结构的基本抗震构造措施之一。
GB50011-2010《建筑抗震设计规范》6.3.3 条 梁的钢筋配置,应符合下列各项要求:
2 “梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。”(本6.3.3 条是强条)。
我只能回答你,基mgyYwK本抗震构造措施源于抗震概念设计思想。抗震概念设计思想中有“强柱、弱梁、强节点”的要求,这是强节点的保证措施之一,这才是重要的。
不同意说什么“有效利用”,恰恰不是‘浪费钢筋节约钢筋’的问题,条文是要不少于,而不是不多于!
”梁端计入受压钢筋的混凝土受压区高度和有效高度之比“是什么意思...用白话讲。
对一般的混凝土梁而言,限制梁截面混凝土相对受压区高度的目的是防止出现在其受拉钢筋尚未达
到屈服强度之前受压区混凝土首先被压碎的“超筋破坏”现象。
梁端计入受压钢筋的混凝土受压区高度也就是相对受压高度,相当于用来平衡梁端受压钢筋和受拉钢筋差值的那部分混凝土的http://www.rixia.cc高度。当一般框架梁端上部受拉的力和下部受压的力大小是一样的,当上部受拉钢筋较大时,下部受压钢筋就需要和混凝土一同受压。
扩展资料:
纵向受力钢筋确定原则有三:
1) 根据构件在承受荷载作用及地震等其他因素作用下,在结构中产生的效应(强度、刚度、抗裂度)的计算结果;
2) 应≥该类构件最小配筋率;
3) 满足最小配筋要求来配置的钢筋,比如《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)第9.2.1条的规定:钢筋混凝土梁纵向受力钢筋的直径,当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h<300mm时,不应小于8mm必须满足。
参考资料来源:百度百科-纵向受力钢筋
参考资料来源:百度百科-梁端
对一般的混凝土梁而言,限制梁截面混凝土相对受压区高度的目的是防止出现在其受拉钢筋尚未达
到屈服强度之前受压区混凝土首先被压碎的“超筋破坏”现象。
梁端计入受压钢筋的混凝土受压区高度也就是相对受压高度,相当于用来平衡梁端受压钢筋和受拉钢筋差值的那部分混凝土的高度。当一般框架梁端上部受拉的力和下部受压的力大日夏养花网小是一样的,当上部受拉钢筋较大时,下部受压钢筋就需要和混凝土一同受压。
梁截面混凝土受压区高度计算公式及抗震设计框架梁梁
端混凝土受压区高度限制条件公式分别是
a1 f cbx = f yAs - f y’ As’ + f pyAp + (po’ - f py’) Ap’(1www.rixia.cc)
对于混凝土强度等级不超过C50 的非预应力混凝土梁,当受拉、受压钢筋采用同一种类钢筋时,式可
简化(1) 为
As - As’ = f cbx/ f y (2)
x就是相对受压高度
有效高度h0=h-as
受压区高度在有效高度中占的比例越大,受压区里面离中性轴最远位置在转动的时候需要的位移就越大,所以这个位置就容易被压碎,也就是整个截面的转动能力就很差,延性就差,抗震对延性有要求,所以就要避免这种情况。
我认为,受压区高度应为中和轴高度,不应该是矩形受压区
这个你首先要知道什么是受压区高度,即受力中心轴到受力边缘的距离。有效高度就是纵向受拉钢筋合理点到截面受拉边缘的竖向距离,在抗规里一级抗震它们之间比值不应大于2.5,二三级抗震不应大于3.5
混凝土连续梁的内力时,为什么要限制截面受压区高度
如果过高,那是要超筋的节奏。你设计了那样到破坏的时候也不是你想的模型
为什么要控制梁的受压区高度
一个可能是降低梁的总高,如果不是预应力的梁,那么还有可能就是充分发挥钢筋的抗拉强度,前面回答防止混凝土脆性破坏也是一个因素。
如果受压区高度大于界限高度,明显是不好的,构建破坏时将先发生混凝土压碎,破坏是突然的http://www.rixia.cc,脆性的;但是若果受压区高度较大,但仍然不超过界限高度,从钢筋,混凝土破坏顺序的角度上来说似乎是可以接受的,但是,受压范围过大是否会引起挠度,裂缝宽度等问题上的不利影响,因此,要控制梁的受压区高度。
受压区高度:在《混凝土结构设计原理》里面有,对于钢筋混凝土受弯构件正截面承载力计算时,受压区边缘至受拉区之间的距离就是混凝土截面受压区高度。
受压区高度:在《混凝土结构设计原理》里面有,对于钢筋混凝土受弯构件正截面承载力计算时,受压区边缘至受拉区之间的距离就是混凝土截面受压区高度。
为什么要控制梁的受压区高度?
答:防止梁脆性破坏
答:防止梁脆性破坏
如果受压区高度大于界限高度,明显是不好的,构建破坏时将先发生混凝土压碎,破坏是突然的,脆性的;但是若果受压区高度较大,但仍然不超过界限高度,从钢筋,混凝土破坏顺序的角度上来说似乎是可以接受的,但是,受压范围过大是否会引起挠度,裂缝宽度等问题上的不利影响,因此,要控制梁的受压区高度。受压区高度:在《混凝土结构设计原理》里面有,对于钢筋混凝土受弯构件正截面承载力计算时,受压区边缘至受拉区之间的距离就是混凝土截面受压区高度。