日夏养花网

您好,欢迎访问日夏养花网,我们的网址是:http://www.rixia.cc

施工缝凿毛处理规范有要求没?在那个规范里?

2021-07-26 08:59:16 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:185

混凝土施工缝的设置原则出自哪一条规范?

  原则是出自GB 506666-2011《混凝土结构工程施工规范》中的86条混凝土施工缝和后浇带。www.rixia.cc
  混凝土的施工缝是此为了防止混凝土因温度变化产生裂缝现象留设的伸缩缝,我们一般为2-3cm,间距4-6m 。
  从以往接触的一些工程中, 由于施工缝而引发的施工质量问题主要有两大类: 一是施工缝位置留设不当; 二是施工时对施工缝的处理不妥。
  1.1 施工缝位置留设不当
  施工缝留设时没有按照规范要求设置在受力较小处, 例如把施工缝留在混凝土底板上或在墙上留垂直施工缝, 或者将施工缝设置在对于施工来说很不方便或很难实现的地方, 例如紧贴基础梁顶设置而采用钢板止水带时, 由于与梁箍筋位置发生冲突很难放置。
  1.2 施工时处理不妥
  这是施工缝引发的主要和较常见的施工质量问题, 引起的原因有以下几点:
  (1) 混凝土面没有凿毛, 残渣没有冲洗干净, 使新旧混凝土结合不牢。
  (2) 在支模和绑扎钢筋过程中, 锯末、铁钉等杂物掉入缝内没有及时清除掉, 浇筑上层混凝土后, 在新旧混凝土之间形成夹层。
  (3) 浇筑上层混凝土时, 没有先在施工缝处铺一层水泥砂浆, 上下层混凝土不能牢固黏结。
  (4) 施工缝没有安装止水带。
  (5) 下料方法不当, 使骨料集中于施工缝处。
  (6) 混凝土墙体单薄, 钢筋过密, 振捣困难, 混凝土不密实。
  (7) 没有采用补偿收缩混凝土, 造成接茬部位产生收缩裂缝。
  (8) 施工缝的接缝形式选取不当。

混凝土施工缝的设置原则出自哪个规范,那一条!!

GB50204-2002<<混凝土结构工程施工质量验收规范>>:施工缝应该在混凝土浇灌前按照设计要求及施工技术方案确定,倒是《建筑施工手册》对施工缝进行了专门的说明,你可以查查。
是出自GB 506666-2011《混凝土结构工程施工规范》中的8.6条混凝土施工缝和后浇带。
混凝土的施工缝是此为了防止混凝土因温度变化产生裂缝现象留设伸的缩缝,一般为2-3cm,间距4-6m 。
从以往接触的一些工程中, 由于施工缝而引发的施工质量问题主要有两大类: 一是施工缝位置留设不当; 二是施工时对施工缝的处理不妥。

GB 506666-2011《混凝土结构工程施工规范》8.6条混凝土施工缝和后浇带

混凝土施工缝的设置原则出自哪个规范?哪一条?

  施工缝留设时没有按照规范要求设置在受力较小处,日夏养花网 例如把施工缝留在混凝土底板上或在墙上留垂直施工缝, 或者将施工缝设置在对于施工来说很不方便或很难实现的地方, 例如紧贴基础梁顶设置而采用钢板止水带时, 由于与梁箍筋位置发生冲突很难放置。
  1.2 施工时处理不妥
  这是施工缝引发的主要和较常见的施工质量问题, 引起的原因有以下几点:
  (1) 混凝土面没有凿毛, 残渣没有冲洗干净, 使新旧混凝土结合不牢。
  (2) 在支模和绑扎钢日夏养花网筋过程中, 锯末、铁钉等杂物掉入缝内没有及时清除掉, 浇筑上层混凝土后, 在新旧混凝土之间形成夹层。
  (3) 浇筑上层混凝土时, 没有先在施工缝处铺一层水泥砂浆, 上下层混凝土不能牢固黏结。
  (4) 施工缝没有安装止水带。
  (5) 下料方法不当, 使骨料集中于施工缝处。
  (6) 混凝土墙体单薄, 钢日夏养花网筋过密, 振捣困难, 混凝土不密实。
  (7) 没有采用补偿收缩混凝土, 造成接茬部位产生收缩裂缝。
  (8) 施工缝的接缝形式选取不当。

有没有关于施工缝留置位置的规范

施工缝留置位置规范

施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,且应符合下列规定: 柱、墙应留水平缝,梁、板的混凝土应一次浇筑,不留施工缝。

(1)施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。

(2) 和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20mm~30 mm 处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。

(3) 对于单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置。

(4) 有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。

(5)墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内,也可留在纵横墙的交接处。

(6) 楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处。楼梯的混凝土宜连续浇注。若为多层楼梯,且上一层为现浇楼板而又未浇注时,可留置施工缝;应留置在楼梯段中间的1/3部位,但要注意接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向。

(7)水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200 mm~500 mm 的竖壁上。

(8)双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构,施工缝位置应按设计要求留设。

扩展资料:

施工缝处理要求

1、当旧混凝土面和外露钢筋(预埋件)暴露在冷空气中时,应对距离新、 旧混凝土施工缝1.5m范围内的旧混凝土和长度在1.0m范围内的外露钢筋(预埋件)进行防寒保温。

2、当混凝土不需加热养护、且在规定的养护期内不致冻结时,对于非冻胀性地基或旧混凝土面,可直接浇筑混凝土。

3、当混凝土需加热养护时,新浇筑混凝土与邻接的已硬化混凝土或岩土介质间的温差不得大15C;与混凝土接触的地基面的温度不得低于2C。混凝土开始养护时的温度应按施工方案通过热工计算确定,但不得低 于5C,细薄截面结构不宜低于10C。

4、经凿毛处理的混凝土面应用水冲洗干净,但不得存有积水。在浇筑新混凝土前,对垂直施工缝宜在旧混凝土面上刷一层水泥净浆,对水平施工缝 宜在旧混凝土面上铺一层厚10mm~20mm、比混凝土水胶比略小的胶砂比为1: 2的水泥砂浆,或铺一层厚约30cm的混凝土,其粗骨料宜比新浇筑混凝土减少10%。

参考资料:

百度百科-施工缝

GB50666-2011《混凝土结构施工规范》第8.6条 混凝土施工缝与后浇带

GB50666-2011 第8.6条
有,施工缝的位置应设置在结构受剪力http://www.rixia.cc较小和便于施工的部位, 且应符合下列规定: 柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。   
( 1) 施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。   
2和楼板连成整体的大断面梁, 施工缝应留置在板底面以下20mm~30 mm 处。当板下有梁托时, 留置在梁托下部。   
3)对于单向板, 施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置。   
4 有主次梁的楼板, 宜顺着次梁方向浇筑, 施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。   
5墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内, 也可留在纵横墙的交接处。   
6 楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处。   
7 水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200 mm~500 mm 的竖壁上。   
8双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构, 施工缝位置应按设计要求留设。