日夏养花网

您好,欢迎访问日夏养花网,我们的网址是:http://www.rixia.cc

c30混凝土配合比计算方法是什么?

2021-06-15 02:59:12 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:188

c30混凝土配合比

一立方沙等于多少克?一平方砖有多少块?一立方混凝土等于多少克?C25 ,c30混凝土配合比 ? 混凝土强度如何计算?rn知道的说下,谢谢!

c30混凝土配合比是0.38:1:1.11:2.72 ,C30混凝土:水:175kg水泥:461kg 砂:512kg 石子:1252kg。

普通混凝土配合比 NO:041技术要求强度等级:C30抗渗等级:塌落度/mm:120~140原材料水泥:P.O 32.5河砂:中砂碎石/mm:16~31.5粉煤灰: 外加剂:JM-Ⅱ 或 JY-2 配合比每1㎡材料用量/kg水泥河砂碎石水外加剂砂率38576011351703.85040%配合比例11.972.950.440.010。

  C30 水泥430 沙子530 河石1309 水170 (32.5水泥)。因为水泥的质量和沙子的质量等不同会使配方有所变化,但配法是一成不变的,只能考经验来测试。
  一、一般保证c30混凝土强度的措施主要是从以下几个方面来保证
  1、工艺:从混凝土的搅拌、运输、入模、振捣必须要按照相应的工艺标准进行施工。
  2、材料:所用的材料必须符合相关规定,经检测合格。
  3、机械:混凝土搅拌、浇筑、运输机械必须满足实际需要。
  4、人员素质:必须有责任心且有相关职业素质的人员才能进行相关操作。
  5、环节控制:现场管理人员必须下现场检查、旁站,保证每个环节的合格要求。 从强度上讲,C30混凝土应该要求达到34.5MPa才能算合格。
  二、 c30混凝土配合(C30混凝土配合比 用体积做单位)
  c30混凝土强度等级:C30;坍落度:35-50mm;
  水泥强度32.5级;砂子种类;中砂;
  石子最大粒径40mm;砂率;29%
  配制强度:38.2(MPa)
  材料用量(kg/m3)
  水泥:427kg
  砂: 525Kg
  石子:1286Kg
  水: 175Kg
  配合比:1:1.23:3.01:0.41
  体积比:水泥散装427kg(0.295m3):砂0.34m3:碎石0.887m3:0.175m3
  c30混凝土强度等级:C30;坍落度:35-50mm;
  水泥强度42.5级;砂子种类;中砂;
  石子最大粒径40mm;砂率;34%
  配制强度:38.2(MPa)
  材料用量(kg/m3)
  水泥:337kg
  砂: 642Kg
  石子:1246Kg
  水: 175Kg
  配合比:1:1.91:3.70:0.52
  体积比:水泥散装337kg(0.232m3):砂0.403m3:碎石0.86m3:0.175m3
C30
水:175kg水泥:461kg 砂:512kg 石子:1252kg
配合比为:0.38:1:1.11:2.72
.
普通混凝土配合比计算书
依据《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000)(J64-2000)以及《建筑施工计算手册》。
一、混凝土配制强度计算
混凝土配制强度应按下式计算:
fcu,0≥fcu,k+1.645
其中:——混凝土强度标准差(N/mm2)。取=5.00(N/mm2);
fcu,0——混凝土配制强度(N/mm2);
fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值(N/mm2),取fcu,k=20(N/mm2);
经过计算得:fcu,0=20+1.6455.00=28.23(N/mm2)。
二、水灰比计算
混凝土水灰比按下式计算:
其中:
a,b—— 回归系数,由于粗骨料为碎石,根据规程查表取 a=0.46,取b=0.07;
fce—— 水泥28d抗压强度实测值,取48.00(N/mm2);
经过计算得:W/C=0.4648.00/(28.23+0.460.0748.00)=0.74。
三、用水量计算
每立方米混凝土用水量的确定,应符合下列规定:
1.干硬性和朔性混凝土用水量的确定:
1)水灰比在0.40~0.80范围时,根据粗骨料的品种,粒径及施工要求的混凝土拌合物稠度,其用水量按下两表选取:
2)水灰比小于0.40的混凝土以及采用特殊成型工艺的混凝土用水量应通过试验确定。
2.流动性和大流动性混凝土的用水量宜按下列步骤计算:
1)按上表中坍落度90mm的用水量为基础,按坍落度每增大20mm用水量增加5kg,计算出未掺外加剂时的混凝土的用水量;
2)掺外加剂时的混凝土用水量可按下式计算:
其中:mwa——掺外加剂混凝土每立方米混凝土用水量(kg);
mw0——未掺外加剂时的混凝土的用水量(kg);
——外加剂的减水率,取=500%。
3) 外加剂的减水率应经试验确定。
混凝土水灰比计算值mwa=0.57(1-500)=0.703
由于混凝土水灰比计算值=0.57,所以用水量取表中值 =195kg。
四、水泥用量计算
每立方米混凝土的水泥用量可按下式计算:
经过计算,得 mco=185.25/0.703=263.51kg。
五. 粗骨料和细骨料用量的计算
合理砂率按下表的确定:
根据水灰比为0.703,粗骨料类型为:碎石,粗骨料粒径:20(mm),查上表,取合理砂率s=34.5%;
粗骨料和细骨料用量的确定,采用体积法计算,计算公式如下:
其中:mgo——每立方米混凝土的基准粗骨料用量(kg);
mso——每立方米混凝土的基准细骨料用量(kg);
c——水泥密度(kg/m3),取3100.00(kg/m3);
g——粗骨料的表观密度(kg/m3),取2700.00(kg/m3);
s——细骨料的表观密度(kg/m3),取2700.00(kg/m3);
w——水密度(kg/m3),取1000(kg/m3);
——混凝土的含气量百分数,取=1.00;
以上两式联立,解得 mgo=1290.38(kg),mso=679.67(kg)。
混凝土的基准配合比为: 水泥:砂:石子:水=264:680:1290:185
或重量比为: 水泥:砂:石子:水=1.00:2.58:4.9:0.7。
c30混凝土配合比有两种表示方法:一种是以1立方米商品混凝土中各种材料用量,如水泥300千克,水180千克,砂690千克,石子1260千克;另一种是用单位质量的水泥与各种材料用量的比值及商品混凝土的水灰比来表示,例如前例可写成:c:s:g=1:2.3:4.2,w/c=0.6。
一、c30混凝土配合比
1. 设计强度: c30普通商品混凝土。
2. 施工坍落度:要求70~90mm。
3. 用途:主要用于武邵高速公路第七标段孔桩护壁。
二. c30混凝土配合比之原材料选用
1. c30混凝土配合比之水泥
采用金牛牌42.5普通硅酸盐水泥。
2. c30混凝土配合比之粗集料
商品混凝土用粗集料为卵石,产地为富屯溪,粒级4.75mm~37.5mm。
粗集料的物理性能及掺配比例见表1。
表1 粗集料的物理性能及掺配比例
连续粒级
表观密度( kg/m3)
堆积密度(kg/m3)
4.75~37.5
2644
1834
3. c30混凝土配合比之细集料
商品混凝土用细集料应采用级配良好、质地坚硬、颗粒洁净的河砂。本标段用的是河砂,产地为山口料场。其物理性能见表2:c20混凝土配合比 C15混凝土配合比 c30混凝土配合比 c25混凝土配合比 c35混凝土配合比
表2 细集料的物理性能
粒径
细度模数
表观密度(kg/m3)
堆积密度(kg/m3)
<9.5
3.23
2659
1746
4. c30混凝土配合比之拌和用水
商品混凝土拌和用水采用同青溪水,拌和用水符合要求。
C30混凝土配合比 用体积做单位
c30混凝土强度等级:C30;坍落度:35-50mm;
水泥强度32.5级;砂子种类;中砂;
石子最大粒径40mm;砂率;29%
配制强度:38.2(MPa)
材料用量(kg/m3)
水泥:427kg
砂: 525Kg
石子:1286Kg
水: 175Kg
配合比:1:1.23:3.01:0.41
体积比:水泥散装427kg(0.295m3):砂0.34m3:碎石0.887m3:0.175m3
c30混凝土强度等级:C30;坍落度:35-50mm;
水泥强度42.5级;砂子种类;中砂;
石子最大粒径40mm;砂率;34%
配制强度:38.2(MPa)
材料用量(kg/m3)
水泥:337kg
砂: 642Kg
石子:1246Kg
水: 175Kg
配合比:1:1.91:3.70:0.52
体积比:水泥散装337kg(0.232m3):砂0.403m3:碎石0.86m3:0.175m3
c20混凝土配合比
C20:水泥强度:32.5Mpa 卵石混凝土 水泥富余系数1.00 粗骨料最大粒径20mm 塔罗度35~50mm
每立方米用料量:水:190 水泥:404 砂子:542 石子:1264 配合比为:0.47:1:1.342:3.129 砂率30% 水灰比:0.47
我想问问 水:190 水泥:404 砂子:542 石子:1264 他们的单位分别是什么
我想换算成立方怎么算?
1.每立方米用料量:水:190 水泥:404 砂子:542 石子:1264
2.配合比为:0.47:1:1.342:3.129
上面第一项指的是c20的混凝土每一立方含水:190kg、水泥:404kg、砂子:542kg、石子:1264kg
第二项指的是以水泥作为除数,其他几项作为被除数得出的一个质量比。 若想换算成立方则可以直接用每立方米用料量分别除以它们各自的密度就可以了!
一般保证c30混凝土强度的措施主要是从以下几个方面来保证
1、工艺:从混凝土的搅拌、运输、入模、振捣必须要按照相应的工艺标准进行施工。
2、材料:所用的材料必须符合相关规定,经检测合格。
3、机械:混凝土搅拌、浇筑、运输机械必须满足实际需要。
4、人员素质:必须有责任心且有相关职业素质的人员才能进行相关操作。
5、环节控制:现场管理人员必须下现场检查、旁站,保证每个环节的合格要求。 从强度上讲,C30混凝土应该要求达到34.5MPa才能算合格。
C30混凝土配合比
1、设计依据及参考文献
《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000(J64-2000)
《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000
《国内公路招标文件范本》之第二卷技术规范(1)
2、c30混凝土配制强度的确定
2-1.设计要求C30。
2-2.c30混凝土配制强度计算
根据JGJ/T55-2000;混凝土配制强度:
fcu.o≥fcu.k+1.645
为5MPa
fcu.k为30 MPa
由fcu.o≥30+1.6455
≥38.2(MPa)
3、配合比基本参数的选择
3-1.水灰比(W/C)
根据JGJ/T55-96及图纸和技术规范(1)
W/C=aafce/(fcu.o+aa.ab.fce) aa为0.46
ab为0.07
fce为1.13*32.5=36.7MPa
由此,W/C=0.43。
3-2.坍落度的选择
根据该C30配合比使用部位,查表,坍落度选为55~70mm。
3-3.砂率的选择
根据坍落度查表,砂率选为30%。
3-4.用水量选择(mwo):
根据坍落度数值及所用碎石最大粒径为40mm,用水量mwo选用185kg。
3-5.水泥用量(Mco):
Mco=185/0.43=429kg
3-6.砂用量(Mso):
根据试验选用每m3混凝土拌合物重量(Mcp)为2400kg,
用砂量Mso=(Mcp-Mwo-Mco)*0.30 =536kg
3-7.碎石用量(Mgo):
Mgo=Mcp-Mwo-Mco-Mso =1250kg
3-8.配合比:
根据上面计算得
水泥 :水 :砂 : 碎石
429 :185 :536 : 1250
1 : 0.43: 1.25: 2.91
4、调整水灰比:
调整水灰比为0.40,用水量为185kg,水泥用量为Mco=185/0.40=463kg,按重 量法计算砂、石用量分别为:Mso==526kg,Mgo=1226kg
5、c30混凝土配合比的试配、调整与确定:
试用配合比1和2,分别进行试拌:
配合比1: 水泥:水:砂:碎石 = 429:185:536:1250 = 1:0.43:1.25:2.91;
试拌材料用量为:水泥:水:砂:碎石 = 10:4.3:12.5:29.1kg;
拌和后,坍落度为50mm,达到设计要求;
配合比2: 水泥:水:砂:碎石 = 463:185:526:1226 = 1: 0.40:1.136: 2.65
试拌材料用量为:水泥:水:砂:碎石日夏养花网 = 10.6:4.24:12.04:28.09kg;
拌和后,坍落度仅35mm,达不到设计要求,故保持水灰比不变,增加水泥用量600g,增加拌和用水240g,再拌和后,坍落度达到65mm,符合设计要求。此时,实际各材料用量为:水泥:水:砂:碎石 = 11.2:4.48:12.04:28.09kg。
6、经强度检测(数据见试表),第1、2组配合比强度均达到试配强度要求,综合经济效益因素,确定配合比为第1组,即:
水泥 :水 :砂 :碎石
10 : 4.3 : 12.5 : 29.1 kg
1 : 0.43 :1.25 : 2.91
429 :185 :536 :1250 kg/m3
常规C10、C15、C20、C25、C30混凝土配合比
c30混凝土按强度分成若干强度等级,混凝土的强度等级是按立方体抗压强度标准值fcu,k划分的。立方体抗压强度标准值是立方抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值得百分率不超过5%,即有95%的保证率。混凝土的强度分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等十二个等级。
c30混凝土配合比是指混凝土中各组成材料(水泥、水、砂、石)之间的比例关系。有两种表示方法:一种是以1立方米混凝土中各种材料用量,如水泥300千克,水180千克,砂690千克,石子1260千克;另一种是用单位质量的水泥与各种材料用量的比值及混凝土的水灰比来表示,例如前例可写成:
C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6。
常用等级
C20
水:175kg水泥:343kg 砂:621kg 石子:1261kg
配合比为:0.51:1:1.81:3.68
C25
水:175kg水泥:398kg 砂:566kg 石子:1261kg
配合比为:0.44:1:1.42:3.17
C30
水:175kg水泥:461kg 砂:512kg 石子:1252kg
配合比为:0.38:1:1.11:2.72
普通c30混凝土配合比参考:
水泥
品种 混凝土等级 配比 (单位)Kng 塌落度mm 抗压强度 N/mm2 水泥 砂 石 水 7天 28天
P.C32.5 C20 300 734 1236 195 35 21.0 29.0
1 2.45 4.12 0.65
C25 320 768 1153 208 45 19.6 32.1
1 2.40 3.60 0.65
C30 370 721 1127 207 45 29.5 35.2
1 1.95 3.05 0.56
C35 430 642 1094 172 44 32.8 44.1
1 1.49 2.54 0.40
C40 480 572 1111 202 50 34.6 50.7
1 1.19 2.31 0.42
P.O 32.5 C20 295 707 1203 195 30 20.2 29.1
C25 316 719 1173 192 50 22.1 32.4
1 2.28 3.71 0.61
C30 366 665 1182 187 50 27.9 37.6
1 1.82 3.23 0.51
C35 429 637 1184 200 60 30.***6.2
1 1.48 2.76 0.47
C40 478 *** 1128 210 60 29.4 51.0
1 1.33 2.36 0.44
P.O 32.5R C25 321 749 1173 193 50 26.6 39.1
1 2.33 3.65 0.60
C30 360 725 1134 198 60 29.4 44.日夏养花网3
1 2.01 3.15 0.55
C35 431 643 1096 190 50 39.0 51.3
1 1.49 2.54 0.44
C40 480 572 1111 202 40 39.3 51.0
1 1.19 2.31 0.42
P.O
42.5(R) C30 352 676 1202 190 55 29.***5.2
1 1.92 3.41 0.54
C35 386 643 1194 197 50 34.5 49.5
1 1.67 3.09 0.51
C40 398 649 1155 199 55 39.5 55.3
1 1.63 2.90 0.50
C50 496 606 1297 223 45 38.4 55.9
1 1.22 2.61 0.45
PII 42.5R C30 348 652 1212 188 50 31.***6.0
1 1.87 3.48 0.54
C35 380 639 1187 194 50 35.0 50.5
1 1.68 3.12 0.51
C40 398 649 1155 199 55 39.5 55.3
1 1.63 2.90 0.50
C45 462 618 1147 203 4***2.7 59.1
C50 480 633 1115 192 25 45.7 62.8
1 1.32 2.32 0.40
P.O 52.5R C40 392 645 1197 196 53 40.2 55.8
1 1.64 3.05 0.50
C45 456 622 1156 19***2 43.5 59.5
1 1.36 2.53 0.43
C50 468 626 1162 192 30 45.2 61.6
1 1.33 2.47 0.41
此试验数据为标准实验室获得,砂采用中砂,细度模数为2.94,碎石为5~31.5mm连续粒级。各等级混凝土配比也可以通过掺加外加剂来调整。 混凝土标号与强度等级
长期以来,我国混凝土按抗压强度分级,并采用“标号”表征。1987年GBJ107-87标准改以“强度等级”表达。DL/T5057-1996《水工混凝土结构设计规范》,
DL/T5082-1998《水工建筑物抗冰冻设计规范》,DL5108-1999《混凝土重力坝设计规范》等,均以“强度等级”表达,因而新标准也以“强度等级”表达以便统一称谓。水工混凝土除要满足设计强度等级指标外,还要满足抗渗、抗冻和极限拉伸值指标。不少大型水电站工程中重要部位混凝土,常以表示混凝土耐久性的抗冻融指标或极限拉伸值指标为主要控制性指标。
过去用“标号”描述强度分级时,是以立方体抗压强度标准值的数值冠以中文“号”字来表达,如200号、300号等。
根据有关标准规定,混凝土强度等级应以混凝土英文名称第一个字VOQYJ母加上其强度标准值来表达。如C20、C30等。
水工混凝土仅以强度来划分等级是不够的。水工混凝土的等级划分,应是以多指标等级来表征。如设计提出了4项指标C9020、W0.8、F150、p0.8510-4,即90 d抗压强度为20 MPa、抗渗能力达到0.8 MPa下不渗水、抗冻融能力达到150次冻融循环、极限拉伸值达到0.8510-4。作为这一等级的水工混凝土这4项指标应并列提出,用任一项指标来表征都是不合适的。作为水电站枢纽工程,也有部分厂房和其它结构物工程,设计只提出抗压强度指标时,则以强度来划分等级,如其龄期亦为28 d,则以C20、C30表示。
2 c30混凝土强度及其标准值符号的改变
在以标号表达混凝土强度分级的原有体系中,混凝土立方体抗压强度用“R”来表达。
根据有关标准规定,建筑材料强度统一由符号“f”表达。混凝土立方体抗压强度为“fcu”。其中,“cu”是立方体的意思。而立方体抗压强度标准值以“fcu,k”表达,其
中“k”是标准值的意思,例如混凝土强度等级为C20时,fcu,k=20N/mm2(MPa),即立方体28d抗压强度标准值为20MPa。
水工建筑物大体积混凝土普遍采用90d或180d龄期,故在C符号后加龄期下角标,如C9015,C9020指90d龄期抗压强度标准值为15MPa、20MPa的水工混凝土强度等级,C18015则表示为180d龄期抗压强度标准值为15MPa。
3 计量单位的变化
过去我国采用公制计量单位,混凝土强度的单位为kgf/cm2。现按国务院已公布的有关法令,推行以国际单位制为基础的法定计量单位制,在该单位体系中,力的基本单位是日夏养花网N(牛顿),因此,强度的基本单位为1 N/m2,也可写作1Pa。标号改为强度等级后,混凝土强度计量单位改以国际单位制表达。由于N/m2(Pa),数值太小,一般以1N/mm2=106N/m2(MPa)作为混凝土强度的实际使用的计量单位,读作“牛顿每平方毫米”或“兆帕”。
新标准中强度计量单位均采用MPa(兆帕)表达。
4 配制强度计算公式的变更
原标准混凝土配制强度的计算公式为:
R配=R标/-tCv
新标准混凝土配制强度计算公式为:
fcu,o=fcu,k+t
式中:fcu,o—混凝土配制强度MPa;
fcu,k—混凝土设计龄期的强度标准值MPa;
t —概率度系数
—混凝土强度标准差MPa。
原标准的公式和变更后本标准采用的公式所设计的配制强度没有实质上的差别。主要引自美国混凝土学会的ACI214-77《混凝土强度试验结果评定的推荐方法》(1989年重新批准发布)。ACI214-77称:对于任何设计,其需要的平均强度fcr,可根据使用的离差系数(CV)或标准离差()由公式(1)或(1a)计算求得。
Fcr=Fc′/1-tCv
(1)
Fcr=Fc′+t
(1)
式中:Fcr —需要的平均强度
Fc′—规定的设计强度
t —概率度系数
Cv—以小数表示的离差系数预测值
—标准差的预测值
现行国家标准及国内各行业标准,对混凝土配合比设计强度计算和混凝土生产质量控制,均采用以混凝土强度标准差()为主要参数的计算方法。国家标准
GB50204-1992《混凝土结构工程施工及验收规范》和JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》,以及有关建工系统混凝土的强度保证率(P)均采用95%,相应的概率度系数(t)为1.645,因而混凝土配制强度的计算公式均为:
fcu,o=fcu,k+1.645
新标准对混凝土配制强度公式fcu,o=fcu,k+t中,以t值取代常数1.645,这是因为水工混凝土工程结构复杂,不同的混凝土坝型,不同部位分区混凝土对混凝土强度保证率(P)有不同的要求,如重力坝混凝土强度的保证率一般要求80%,有些轻型坝P值要求85%~90%,而部分厂房和其它工程结构物混凝土P值要求为95%。对于不同混凝土对P值的要求,根据表1查得其相应的概率度t值。
表1 保证率和概率度系数关系
--------------------------------------------------------------------------------
保证率
P(%) 65.5 69.2 72.5 75.8 78.8 80.0 82.9 85 90.0 93.3 95.0 97.7 99.9
--------------------------------------------------------www.rixia.cc------------------------
概率度
系数t 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.84 0.95 1.04 1.28 1.50 1.65 2.0 3.0
--------------------------------------------------------------------------------
5 强度标准差的选用
混凝土施工开工初始阶段,缺少混凝土施工的实测抗压强度统计资料,标准差值可按新标准表2中的数值参考选用。
表2 标准差值
--------------------------------------------------------------------------------
混凝土强度等级 ≤C9015 C9020~C9025 C9030~C9035 C9040~C9045 ≥C9050
--------------------------------------------------------------------------------
(90d) 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
--------------------------------------------------------------------------------
混凝土等级均以90天龄期为代表,如果其它龄期(如28天,180天)可相应换算后选用。
混凝土进入正常施工阶段,应根据前一个月(如一个月内还达不到统计所需试件组数n值要求时,可延迟至3个月内)相同强度等级,相同混凝土配合比的混凝土强度资料,进行混凝土强度标准差值的计算,其公式为:
式中:fcu,i —第i组的试件强度,MPa;
mfcu—n组试件强度平均值,MPa;
n — 试件组数,应大于30。
c30混凝土标准差的下限取值:通过施工实测强度值,计算的值,对于小于或等于C9025级混凝土,小于2.5MPa时,值用2.5 MPa;对于大于或等于C9030级混凝土,计算的小于3.0 MPa时,取用3.0 MPa。

值是28天龄期的实测强度值计算的。90天龄期的值一般要略大一些,但28天的值已基本反映了c30混凝土的质量波动,这亦是结合了混凝土质量控制的需要,90天的统计结果滞后了一些。28天的统计成果可有效的掌握施工质量的波动,并根据需要及时修正和调整配制混凝土抗压强度时所采用的值。实际上是要求以28天的混凝土强度标准差()进行动态控制,以保证混凝土质量。
它的配合比不是一成不变的,也是一个动态调整的过程。
比如你用的砂子含泥量多少能影响到你的水泥用量,砂子级配是否合理;你用的石子是河石还是碎石,含泥量多少,级配是连接级配还是单粒级;水泥你使用的是什么牌号,型号是32.5还是42.5的;搅拌采用机械搅拌还是人工搅拌;
用水是普通饮用水还是河水、水灰比是多少......这些都影响并决定着水泥的用量。除此之外的因素还有很多,所以,做为工程使用的砼配合比国家要求必须按工地拟使用的实际材料进行试验室试配。
各种品牌的水泥体积安定性及早期强度等各项指标都是不一样的,施工中如果不进行试验及试用,会造成很大的水泥浪费或混凝土强度不合格的严重质量事故。
如果是农民自建房屋或工程量不大的修补项目,可以采用加大水泥用量的办法,C30混凝土按C35-C40的配,反正用量不大,省下混凝土配合比试配费加到了混凝土中去也可,但也应找个有经验的师傅加以指导。
以下给出我曾经用过的混凝土配合比
C15 水泥330 砂子619 河石1315 水160 (27.5水泥)
C20 水泥330 砂子618 河石1315 水167 (32.5水泥)
C25 水泥390 砂子561 河石1309 水170 (32.5水泥)
C30 水泥430 耗子530 河石1309 水170 (32.5水泥)
以上数据仅为我当时施工用材料所确定的配合比,如工程使用,必须做试验配合比,并按施工现场砂石含水量调整施工实际配合比。

C30混凝土配合比计算方法

麻烦说的详细一点,一般情况下的计算方法就好,不用考虑地域因素,请写一个完整的计算过程以及讲解过程
直接搜索C30混凝土配合比国标就可以了,或者去找一下无机非金属材料工程学生实验混凝土配合比设计看一下,混凝土工艺学课本也有,计算量太大,不好写,同时你好好看看应该也有好处,希望可以帮助你
JGJ55-2010

C30混凝土配合比的计算公式?

普通混凝土C30,塌落度在160~180的话,质量比为430(水泥):720(河砂):1085(碎石):190(水):4.3(外加剂),质量比简化了为1:1.67:2.52:0.44:0.010各个数据的意思是相对应的。至于公式我真不知道,这是一立方混凝土的配合比,若是算的话就是需要多少立方混凝土,然后算一下包含了几个1立方,再用这个数乘以每个数据,算出水泥,河砂,碎石,水,外加剂的用量。

求C30混凝土配合比

425水泥,卵石1cm
水泥333:水120:砂子667:石1259
普通水泥混凝土配合比组成设计计算说明

一、 依据及引用规范
1、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000
2、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000
3、《普通混凝土拌合物性能试验规程》GB/T50080-2002
4、《水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005
5、《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005
6、图纸设计要求

二、 技术要求
1、混凝土强度等级:C15、C20、C25、C30
2、坍落度:30~50mm
3、搅拌方法:机械
4、捣实方法:振动台

三、 原材料选择
1、P.042.5水泥,水泥富余系数取1.1,水泥密度=3.08g/cm3
2、Ⅱ区中砂 表观密度=2.629g/cm3
3、(5~31.5)mm碎石19~31.5mm、9.5~19mm、4.75~9.5mm,按40%、45%、15%掺配;(5~20)mm碎石9.5~19mm、4.75~9.5mm按50%、50%掺配,表观密度=2.710 g/cm3,
4、地表水

四、基准配合比计算
1、
⑴试配强度fcu.o=fcu.k+1.645=15+1.645*4=21.6Mpa (=4)
⑵试配强度fcu.o=fcu.k+1.645=20+1.645*5=28.2Mpa (=5)
⑶试配强度fcu.o=fcu.k+1.645=25+1.645*5=33.2Mpa (=5)
⑷试配强度fcu.o=fcu.k+1.645=30+1.645*5=38.2Mpa (=5)
2、确定水灰比
⑴w/c=Afce/(fcu.o+ABfce)
=0.4642.51.1/(21.6+0.460.0742.51.1)
=0.93

⑵w/c=Afce/(fcu.o+ABfce)
=0.4642.51.1/(28.2+0.460.0742.51.1)
=0.72
⑶w/c=Afce/(fcu.o+ABfce)
=0.4642.51.1/(33.2+0.460.0742.51.1)
=0.62
⑷w/c=Afce/(fcu.o+ABfce)
=0.4642.51.1/(38.2+0.460.0742.51.1)
=0.54
由于JTJ041-2000中有对最大水灰比为0.60的限制,而在C15混凝土的确定过程中已经对0.6的水灰比进行了试拌,根据经验3个水灰比依次取0.6、0.55、0.50。
3、用水量,由混凝土坍落度要求30~50mm与集料最大粒径31.5mm和19mm所对应值,根据试拌用水量选Mwo=185kg/m3 、195kg/m3

4、选择含砂率、确定水泥及各种材料用量

五、最后确定试验室配合比
水灰比 砂率% 水泥(kg) 砂(kg) 碎石(kg) 水(kg) 碎石规格(mm) 坍落度(mm) R7(Mpa) R28(Mpa)

0.6 41 308 780 1122 185 5-31.5 45 25.7 36
0.55 40 336 752 1127 185 5-31.5 45 28.9 40.0
0.50 39 370 722 1128 185 5-31.5 40 31.6 44.7
0.45 38 411 690 1125 185 5-31.5 35 35.9 48.6
0.6 40 325 744 1117 195 5-20 50 20.6 31.2
0.55 39 355 716 1120 195 5-20 45 25.5 36.8
0.50 38 390 686 1120 195 5-20 40 30.0 41.2
0.45 37 433 655 1115 195 5-20 35 34.3 45.9

根据试验结果,C15、C20、配合比选用水灰比为0.60;C25、C30配合比选用水灰比为0.55、0.50。

XXX试验室

2010-12-25

文章标签: 生石花

本文标题: c30混凝土配合比计算方法是什么?
本文地址: http://www.rixia.cc/wenda/129985.html

上一篇:安阳玩具批发

下一篇:春花无线吸尘器CC-P5吸灰尘的时候会不会过滤不干净,吹出尘气?

相关推荐

推荐阅读

猜你喜欢

返回顶部