日夏养花网

您好,欢迎访问日夏养花网,我们的网址是:http://www.rixia.cc

墙体拉结筋设置规则

2021-05-27 04:45:12 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:283

砖墙拉结筋设置规范

砖混结构中,120墙的拉结筋设置有规范么?120墙的拉结筋设置几根?墙体断处可以留直搓么?这些问题都有规范可依么?

砖墙拉结筋设置标准:

《建筑抗震设计规范》砌体墙应采取措施减少对主体结构的不利影响,并应设置拉结筋、水平系梁、圈梁、构造柱等与主体结构可靠拉结:

1、多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置26拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于1m;6、7度时底部三分之一楼层,8度时底部二分之一楼层,9度时全部楼层,墙顶尚应与楼板或梁拉结。

2、钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,适宜与柱脱开或采用柔性连接,并日夏养花网应符合下列要求:

填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱;

砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合;

3、填充墙应沿框架柱全高每隔500mm 设26拉筋,拉筋伸入墙内的长度,非抗震设计时L不应小于600mm,抗震防裂度为6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8度时L应沿墙全长贯通;

4、墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体日夏养花网半高处或洞口处设置系梁。

拓展资料:

非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜搓时,除转角处外,可留直搓,但直搓必须做成凸槎。

留直搓处应加设拉结筋,拉结筋的数量为每120mm墙厚放置16拉结钢筋(120mm厚墙放置26拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm;末端应有90弯钩。

注:施工时往往没有理解括包内(120mm厚墙放置26拉结钢筋)。断章取义,这是施工现场易犯的错误,应引起重视。

  

拉结筋,通过植筋、预埋、绑扎等连接方式,使用HPB300、HRB335等钢筋按照一定的构造要求将后砌体与混凝土构件或承重构件拉结在一起的钢筋。 

参考资料:

拉结筋_百度百科  

砖墙拉结筋设置标准:
《建筑抗震设计规范》砌体墙应采取措施减少对主体结构的不利影响,并应设置拉结筋、水平系梁、圈梁、构造柱等与主体结构可靠拉结:
1、多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置26拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于1m;6、7度时底部三分之一楼层,8度时底部二分之一楼层,9度时全部楼层,墙顶尚应与楼板或梁拉结。
2、钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,适宜与柱脱开或采用柔性连接,并应符合下列要求:
1)填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱;
2)砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合;
3)填充墙应沿框架柱全高每隔500mm 设26拉筋,拉筋伸入墙内的长度,非抗震设计时L不应小于600mm,抗震防裂度为6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8度时L应沿墙全长贯通;
4)墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高处或洞口处设置系梁。
特殊情况:
拉结筋通常用直径6.5毫米细钢筋制成,多用在砖墙的L转角和T字转角处,每隔500毫米放一层,每层每125毫米宽度范围内放一根。长度按规范。在砌体留槎的时候必须按规定放置拉结筋。
有的 圈梁转角构造及构造柱与墙体加结筋图 一般是参见 04G329-3<<建筑物抗震构造详图>>图集。
你去百度文库搜索,有规范

填充墙拉结筋规范

墙拉筋在框架柱浇铸时如何预埋

1、一般设置于砖墙与砼构件交接的部位,通常情况下沿墙按照高500mm的间距每排两根,升入砖墙内1000mm,其钢筋一般采用预留或化学植筋的形似来满足要求。  

2、设置在砌体水平灰缝中钢筋的锚固长度不宜小于50d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于20d和150mm;钢筋的搭接长度不应小于55d。  

3、设置在砌体水平灰缝内的钢筋,应居中置于灰缝中。砌体外露面砂浆保护层的厚度不应小于15mm。

扩展资料:

注意事项:

1、植筋植入混凝土长度不到12d,应按《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2013)规定的12d。

2、钻取孔洞过小,钢筋与洞壁间结构胶过少。钻孔太小,孔洞不能容纳植筋胶,导致和洞壁结合太少。

3、植筋胶灌注不到最里面,只在洞口,或者就根本未灌胶,只是用钢筋沾了植筋胶直接插入,这样只会把植筋胶集中于孔洞的外端,里面没有植筋胶,植筋胶应该全部注入空中达到12d长度。

4、没有清理钻孔,打孔以后里面的灰尘较多,植筋胶和灰尘混合不能发挥粘合力。

5、植筋胶粘度不够,在购买采购植筋胶就应该注意,植筋胶应该可以用50年。

参考资料来源:百度百科-拉结筋

参考资料来源:百度百科-填充墙

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)
5.2.4 非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置16拉结钢筋(120mm厚墙放置26拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起日夏养花网每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm;末端应有90º弯钩。

《砌体结构设计规范》GB 50003-2001
8.2.8
6 砖砌体与构造柱的连接处应砌成马牙槎,并应沿墙高每隔500mm设2根6拉结钢筋,且每边伸入墙内不宜小于600mm。
预埋参考12ZG003多层和高层混凝土房屋结构抗震构造图集,38页,39页;后植筋参考GB50367-2013和JGJ145-2013(两者关于植筋深度的要求是一直的,JGJ145-2013是参照GB50367-2013和JGJ/T 271-2012编制的)。
没有规范。。。。一般以下几种方法进行:
1、留设预埋件(铁),拆模后将拉筋焊上去
2、不留设预埋件,拆模后将框柱剔凿至主筋,然后将拉筋焊上去(容易破坏砼构件有效截面)
3、浇砼前在柱模上穿孔,将拉筋穿入(模板损耗较大,施工方一般不采用)
4、拆模后化学植筋(以前是最常用的方法,目前国内已限用,一般采用要按10-20%的数量抽取进行拉拔试验)

砖墙中拉结筋的设置长度,

砖墙拉结筋的长度在各个图集中有不同的规定:

砖墙中拉结筋的设置长度。

如在这样要求的非抗震时,L不应小于600mm抗震设计为6、7度时,不应krNQejgZQC小于墙长的1/5且不应小于700m,8度时应全长我们按照1000mm设置。

墙梁的构造应符合下列规定:

1、托梁和框支柱的混凝土强度等级不应低于C30

2、承重墙梁的块体强度等级不应低于MU10,计算高度范围内墙体的砂浆强度等级不应低于M10Mb10)

3、框支墙梁的上部砌体房屋,以及设有承重的简支墙梁或连续墙梁的房屋,应满足刚性方案房屋的要求,墙梁的计算高度范围内的墙体厚度,对砖砌体不应小于240mm,对混凝土砌块砌体不应小于190mm

4、墙梁洞口上方应设置混凝土过梁,其支承长度不应小于240mm;洞口范围内不应施加集中荷,承重梁的支座处应设置落地翼墙,翼墙厚度,对砖砌体不应小于240mm,对混凝土砌块砌体不应小于190mm

5、宽度不应小于墙梁墙体厚度的3倍.并与墙梁墙体同时砌筑。

当不能设置翼墙时,应设置落地且上、下贯通的混凝土构造柱,当墙梁体在靠近支座13度范围内开洞时,支座处应设置落地且上、下通的混凝土构造柱,并应与每层固梁连接

6、墙梁计算高度范国内的垢体,每天可砌筑高度不应超过15m,否则,应加设临时支撑,托梁两侧各两个开间的楼盖应采用现浇混疑土机盖,楼板厚度不应小千1日夏养花网20mm当楼板厚度大于150mm时,应采用双

扩展资料

拉结筋作用:

拉结筋是建筑工程中钢筋类型的一种,把它砌到墙的里面,摆在砖层当中起连接砌体防止开裂的作用。拉结筋通常用直径6.5毫米细钢筋制成,多用在砖墙的L转角和T字转角处,每隔500毫米放一层,每层每125毫米宽度范围内放一根。

参考资料:百度百科--拉结筋

砖墙拉结筋的长度在各个图集中有不同的规定:
如在03G363长度为1000mm,
在06SG614-1中是这样要求的非抗震时,L不应小于600mm
抗震设计为6、7度时,不应小于墙长的1/5且不应小于700m,8度时应全长设置
我们按照1000mm设置

砖墙中拉结筋的设置长度

答:《砌体结构设计规范》GB50003—2011:

             应引起注意的是:钢筋伸入填充墙长度不宜小于700mm,“且拉结钢筋应错开截断,相距不宜小于200mm。”具体操作要引起重视了。

《砌体结构施工质量验收规范》GB50203—2011:

 

砌筑砖墙与框架柱的拉结筋设置规范?

拉结筋后植入框架柱内的锚固长度是多少?留出柱外的与墙体锚固的长度又是多少?(不加弯钩)200墙厚。

《建筑抗震设计规范》砌体墙应采取措施减少对主体结构的不利影响,并应设置拉结筋、水平系梁、圈梁、构造柱等与主体结构可靠拉结:

1、多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置26拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于1m;6、7度时底部三分之一楼层,8度时底部二分之一楼层,9度时全部楼层,墙顶尚应与楼板或梁拉结。

2、钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,适宜与柱脱开或采用柔性连接,并应符合下列要求:

1)填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱;

2)砌体的砂浆强度等级不应低于M5;实心块体的强度等级不宜低于MU2.5,空心块体的强度等级不宜低于MU3.5;墙顶应与框架梁密切结合;

3)填充墙应沿框架柱全高每隔500~600mm 设26 拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7 度时宜沿墙全长贯通,8、9度时应全长贯通。;

4)墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2 倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。

扩展资料:

拉结筋指通过植筋、预埋、绑扎等连接方式,使用HPB300、HRB335等钢筋按照一定的构造要求将后砌体与混凝土构件拉结在一起的钢筋。

拉结筋是建筑工程中钢筋类型的一种,把它砌到墙的里面,摆在砖层当中起连接砌体防止开裂的作用。

拉结筋通常用直径6.5毫米细钢筋制成,多用在砖墙的L转角和T字转角处,每隔500毫米放一层,每层每125毫米宽度范围内放一根。长度按规范。在砌体留槎的时候必须按规定放置拉结筋。

参考资料:

拉结筋-百度百科

填充墙应沿框架柱全高每隔500mm 设2[8拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通
锚入柱内长度要求满足6,7度时Lae .8,9度时1.2Lae

  《砌体结构设计规范》GB50003-2011。

  第9.2.2条第2款:

  2  当填充墙与框架采用不脱开的方法时,宜符合下列规定:

  第1)点‍




  《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

后植入是不可以的,但现在往往因为先预埋烦而采用后植的办法,后植入是因为忘记了,才发明的补求措施,倒过来作为正式的施工方式了。
植入多少,要满足植入的锚力与钢筋拉断的力相当,这个看一下植筋这个规范,叫加固技术什么的。我没有见谅,但我知道是这个规范。
为什么要拉结,拉结的规定,看一下抗震设计规范13.3节吧。上面有。规范没有,去众智网免费下载。

文章标签:

本文标题: 墙体拉结筋设置规则
本文地址: http://www.rixia.cc/wenda/123413.html

上一篇:描写春天的4字要求有1个词语,1个比喻句,1个拟人句

下一篇:院子里种了几棵西红柿,怎么成熟的时候就会裂开,这是怎么回事儿?

相关推荐

推荐阅读

猜你喜欢

返回顶部