日夏养花网

您好,欢迎访问日夏养花网,我们的网址是:http://www.rixia.cc

砖砌体砌筑时的一般规定有哪些

2021-04-28 13:38:47 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:110

砖基础砌体工程施工质量一般规定有哪些

(1)冻胀环境和条件的地区,地面以下或防潮层以下的砌体不宜采用多孔砖。
(2)砌筑砖砌体时,砖应提前1~2d 浇水湿润。烧结普通砖含水率宜为10%~15%,灰砂砖、粉煤灰砖含水率宜为5%~8%(现场检验砖的含水率的简易方法采用断砖法,当砖截面四周融水深度为15~20mm 时,视为符合要求的适宜含水率)。
(3)采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm;施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。
(4)砖基础中的洞口、管道、沟槽和预埋件等,宽度超过300mm 的,应砌筑平拱或设置过梁。
(5)施工时施砌的蒸压(养)砖的产品龄期不应小于28d。
(6)竖向灰缝不应出现透明缝、瞎缝和假缝。
(7)临时间断处补砌时,必须将接搓处表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保持灰缝平直。
来源于问问我建筑综合平台
一、砖基础施工前,应完成下列工作:
1 进场的砖、水泥、钢筋、预拌砂浆、专用砌筑砂浆、外加剂等原材料进场时,应检查其质量合格证明;对有复检要求的原材料应见证取样送检,检验结果应满足设计及相应国家现行标准要求。砖的质量检查,应包括其品种、规格、尺寸、外观质量及强度等级,符合设计及产品标准要求后方可使用;
2 砌筑砂浆及混凝土配合比的设计;
3 块体应按设计及标准要求绘制排块图、节点组砌图;
4 检查砌筑施工操作人员的技能资格,并对操作人员进行技术、安全交底;
5 完成基槽、隐蔽工程、上道工序的验收,且经验收合格;
6 砌筑基础前,应先用钢尺校核轴线放线尺寸,位置和标高应引自基准点或设计指定点;
7 标志板、皮数杆设置。
二、砖基础砌筑:
1 混凝土实,心砖不宜浇水湿润,但在气候干燥炎热的情况下,宜在砌筑前对其浇水湿润;烧结普通砖含水率宜为10%~15%;
2 砖基础砌筑前,基础垫层表面应清扫干净,洒水湿润。先盘墙角,每次盘角高度不应超过五层砖,随盘随靠平、吊直;
3 砌基础墙应挂线,24墙反手挂线,37以上墙应双面挂线;
4 基础大放脚砌至基础上部时,要拉线检查轴线及边线,保证基础墙身位置正确;同时还要对照皮数杆的砖层及标高,如有偏差时,应在水平灰缝中逐渐调整,使墙的层数与皮数杆一致;
5 砖基础组砌方法应正确,一般采用满丁满条,里外咬槎,上下层错缝;大放脚形式应符合设计要求。当设计元规定时,宜采用二皮砖一收或二皮与一皮砖间隔一收的砌筑形式,退台宽度均应为60mm ,退台处面层砖应丁砖砌筑;
6 砖基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭接。当设计元要求时,搭接长度L不应小于基础底的高差H,搭接长度范围内下层基础应扩大砌筑;
7 砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm ,但不应小于8mm,且不应大于12mm ;
8 各种预留洞、埋件、拉结筋按设计要求留置,避免后剔凿,影响砌体质量。安装管沟和洞口过梁其型号、标高必须正确,底灰饱满;如坐灰超过20mm厚http://www.rixia.cc,用细石混凝土铺垫,两端搭墙长度应一致;
9 变形缝的墙角应按直角要求砌筑,先砌的墙要把舌头灰刮尽;后砌的墙可采用缩口灰,掉入缝内的杂物随时清理;
10 砖基础墙的防潮层,当设计元具体要求时,宜采用1 : 2.5的水泥砂浆加防jPiGtg水剂铺设,其厚度可为20mm。抗震设防地区建筑物,不应采用卷材作基础墙的水平防潮层;
11砖基础按一个楼层/每250m3砌体,各种砂浆,每台搅拌机至少做一组试块(一组六块),如砂浆强度等级或配合比变更时,还应增加制作试块。

砌体工程砖砌体一般规定有哪些

1、材料要求:
1)砌块应厂合格证砌块品种强度等级及规格应符合设计要求;
2)砌块进场应按要求进行取试验并具试验报告合格使用;
3)砌筑砂浆应砌筑前按设计要求申请配合比施工要严格按砂浆配合比通知单材料进行计量并充搅拌:
4)施工现场砌块应堆放平整堆放高度宜超2米防雨要求要防止雨淋并做排水砌块保持干净
2、施工要求:
1)砌筑砂浆搅拌稠度5~7厘米宜;
2)砌筑砂浆应按要求随机取留置试块送试验室做试验现场砌筑砂浆应随拌随用水泥砂浆水泥混合砂浆必须别拌3~4内使用完毕施工期间高气温超30℃必须别拌2~3内使用完毕;
3)砂浆拌使用均应盛入贮灰器砂浆现沁水现象应砌筑前再拌合;
4)填充墙砌筑用空砖轻骨料砼型空砌块应提前1~2浇水湿润加气砼砌块砌筑前应向砌筑面适量浇水;
5)用轻骨料砼型空砌块或蒸压加气砼砌块砌筑墙体墙底部应砌烧结普通砖或孔砖或砼型空砌块或现浇砼坎台等其高度宜于200毫米;
6)墙体砌筑前应先现场进行试排块排块原则错缝砌块搭接度宜于砌块度1/3若砌块度于等于300毫米其搭接度于块1/2日夏养花网搭接度足应灰缝放置拉结钢筋;
7)砌筑前设立皮数杆皮数杆应立于房屋四角及内www.rixia.cc外墙交接处间距10~15米宜砌块应按皮数杆拉线砌筑;
8)砌块垂直灰缝厚度15毫米宜于20毫米水平灰缝厚度根据墙体与砌块高日夏养花网度确定于15毫米亦应于10毫米灰缝要求横平竖直砂浆饱满;
9)砌块排列应尽能采用主规格除必要部位外尽量少镶嵌实砖砌体局部需要镶砖位置易散、称使砌体受力均匀;
10)纵横墙整体咬槎砌筑临间断拖斜槎接槎应先清理基面浇水湿润铺浆接砌并做灰缝饱满
3、质量要求:
1)墙体砌筑材料必须符合家质量标准及设计要求;
2)砌块排列合理确留槎符合规定接槎牢固平整灰缝厚度符合要求;
3)预留孔洞及预埋件位置、尺寸准确;
4)同砌筑材料应按照同关规范、标准规定进行施工

砖砌体结构的水平缝和竖缝宽度一般规定是多少

水平8-12mm,竖缝10mm

文章标签:

本文标题: 砖砌体砌筑时的一般规定有哪些
本文地址: http://www.rixia.cc/wenda/110506.html

上一篇:就是手机里的某款软件,打开后对着手机唱歌软件能自动识别出是什么歌曲!那款软件的名称是什么

下一篇:这首歌表达什么?什么意思?

相关推荐

推荐阅读

猜你喜欢

返回顶部