消防与喷淋能公共管道吗?

建筑设计防火规范GB50016—32313133353236313431303231363533e59b9ee7ad94313333303432372006 ,供你参考,最好能分开:
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;
3 室内消防竖管直径不应小于DN100;
4 室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置;
5 高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。
消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15.0~40.0m。
消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定。每个消防水泵接合器的流量宜按10~15L/s计算;
6 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,但设置的竖管超过3根时,可关闭2根。
阀门应保持常开,并应有明显的启闭标志或信号;
7 消防用水与其它用水合用的室内管道,当其它用水达到最大小时流量时,应仍能保证供应全部消防用水量;
8 允许直接吸水的市政给水管网,当生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水量时,消防泵宜直接从市政给水管网吸水;
9 严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其它建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。
不可以,消防消火栓和消防喷淋是两个系统,水泵运行启动信号也不一样,管道必须分开。
报警阀后不可以,报警阀前可以。
我国规范不允许,管网压力\流程\设计要求不同...美国NFPA可以

消防系统和喷淋系统是共用一个进水管道吗?

按照《bai建筑设计防火规范》第du8.4.2条第4项的规zhi定“室内消火栓日夏养花网dao给水管网宜与自动内喷水灭火系统的管容网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置”。为防止消火栓用水影响自动喷水灭火系统的用水或者消火栓平日漏水引起喷淋系统误报警,喷淋系统管网与消火栓管网应尽量分别单独设置。当分开设置确有困难时,在自动报警阀后的管道必须与消火栓给水系统管道分开,即在报警阀后的管道上禁止设置消火栓,但可共用消防水泵,以减小其相互影响。
消防规范,单独系统单独供水,但是在系统非www.rixia.cc常小的情况下是可以共用的
不可以,规范化

喷淋和消火栓系统是否可以共用一套管网

消防和喷淋是分开的不能再一起共用
在极特殊的情况下是可以的,比如采用市政管网供水的情况下。但是限制条件太多。
肯定不可以~!!!!管网不是水源,跟是不是市政水没关系。
应该不可以,喷了是自动的,消防栓的水一般由消防泵提供,不能保证24小时供水
可以共用一个水箱,消火栓需用稳压装置,喷淋一般根据设计直接水箱即可

为什么消防系统中喷淋系统和消火栓系统不能共用水泵?

因为两个系统对水中所含杂质要求不同,消防栓系统对水中杂质要求松些,但喷淋系统要求较严,因此前者可以采用焊接钢管,后者必须采用镀锌管,目的便是防止水锈堵塞水流指示器或未端喷淋头。

消火栓泵和自动喷淋泵启动的条件不同,消火栓泵是通过手动打开消防按钮,直接启动消火栓泵。自动喷水灭火系统是通过湿式报警阀组上的压力开关动作或由消防控制中心传达指令或人手动直接启动消防水泵。

扩展资料:

室外消火栓安装注意事项:

1、安装前应检查消火栓型号、规格是否符合设计要求,阀门启闭应灵活。

2、安装位置距建筑物不小于5m,通常设在人行道http://www.rixia.cc旁,其位置必须符合设计位置。

3、室外地下消火栓与主管连接的三通或弯头下部,均匀稳固地支承于混凝土支墩上,其安装各部尺寸应满足设计或施工质量验收规范的要求。

4、室外地上式消火栓通常安装于高出地面640mm,安装时将消火栓下部的带底座弯头稳固在混凝土支墩上,连接消火栓本体。

参考资料来源:百度百科-消防喷淋系统

参考资料来源:百度百科-消火栓系统

参考资料来源:百度百科-焊接钢管

参考资料来源:百度百科-镀锌管

参考资料来源:百度百科-水流指示器

参考资料来源:百度百科-消火栓泵

参考资料来源:百度百科-湿式报警阀

不能共用的原因主要是因为两个系统对水中所含杂质要求不同:消防栓系统对水中杂质要求松些,但喷淋系统要求较严,因此,前者可以采用焊接钢管,后者必须采用镀锌管,目的便是防止水锈堵塞水流指示器或未端喷淋头。
《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001(2005年版)规定喷淋系统应设独立的供水泵,也就是不得与消火栓系统共用水泵。目地是为了保证系统供水的可靠性与防止干扰。
详见《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001(2005年版)10.2.1条及后面对应的条文解释。
可以共用水泵,见50084-2017的10.2.1,在报警阀组前分开
《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001(2005年版)
10. 2. 1 系统应设独立的供水泵,并应按一运一备或二运一OdHXj备比例设置备用泵。
10. 2. 2 www.rixia.cc按二级负荷供电的建筑,宜采用柴油机泵作备用泵。

以前有一些是共用水泵的,现在规范强调“独立”了。